Zaslal: út prosinec 11 2012, 13:55 Předmět: Stavový automat (Mealy)
Zdarvim,
nevěděl sem do jaké sekce to vložit, tak sem se rozhodl pro tohle. Ve škole bereme stavové automaty (potom využíváme FPGA), vytvořit schéma automatu a rovnice mi nedělá problém, ale nejsem si jistý, jak by měl vypadat výstup. Mám automat, kde jednička na výstupu bude s následující nulou po lichém počtu jedniček, např. 01110 vyhodnotí jako 1, 0110 jako 0. Zde je návrh podle Mealyho:
http://www.filipprochazka.cz/me4.svg
Zde sestavení rovnic pomocí JK:
http://www.filipprochazka.cz/automat.pdf
Ale nevim jak sestrojit výstup rovnice y. Jelikož když budu ve stavu S2 a x dám do nuly, tak bez ohledu na clock se mi změní výstup na 1, ale já to chci až s následujícím clockem. Napadlo mě, že bych dal před výstup D obvod a tím to synchronizoval, ale nevim jestli to je správné rešení. V simulinku mi to poté chodí správně, ale rád si nechám poradit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 11 2012, 15:46 Předmět:
Z ryze praktického hlediska bys měl synchronizovat s globálními hodinami už ty vstupní signály do toho obvodu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.