Dost zajímavý úkaz. V těchto vedrech se na digitálním displeji měření odběru domu při signalizaci vysokého tarifu objevovali nesmyslné údaje. Při hledání příčiny, kdy jsem zjistil že to způsobuje obvod indikace (blikací LED spíná více LED) jsem potom přerušil znechucen činnost a odešel ve stavu, kdy zůstala řídící ledka odpojena. Ovšem poté bylo zjištěno, že nefunguje FM a syn si stěžoval na TV.Druhý den jsem zjistil, že celý tento děs vyrábí zmíněný obvod. Prostě se přes podřízené LED rozkmital na nějakém - vysokém - kmitočtu. Cívka má asi 20 závitů, průměr asi 10mm - pulzy rušili audio. Co si o tom myslíte??
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6580 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá červenec 06 2012, 19:30 Předmět:
Blikačka byla právěže odpojena (škrtnutá na obr). Pí článek kvůli odrušení - impulzy, strmé hrany. Vrazil jsem tam v podstatě na co jsem šáhl. Rezonanční obvod ze 100nF + pár závitů vzduchem? To se mi zdá divné, ale možné je vše..
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá červenec 06 2012, 19:37 Předmět:
Vzduchová cívka tady není vhodná, má dost vysoké Q. Bude se to chovat spíš jako násobič kmitočtu, nebo oscilátor. Na odrušení se hodí třeba feritová perlička provlečená drátem, nebo cívka s velmi nízkým Q.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.