Chtel bych poradit jakou soucastku s hallovym senzorem si koupit tak, aby me pak dokazala sledovat sledovany vodic, kde je rozsah 0-60V DC, 0-1A DC. Vysledny prototyp je pak v priloze co by to pak melo delat.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 11 2012, 21:00 Předmět:
Malo konkretni zadani.
Muzes pouzit proudovou sondu od LEM a podle konkretnejsich pozadavku vybrat vhodny typ.
Kdysi jsem pouzival LTS25-NP coz je na 25A, obe polarity proudu, myslim, ze je to kombinace kompenzacni a primovazebni metody. Delaji se i na mensi proudy, citlivost lze pripadne zvetsit zvetsenim poctu zavitu sondou.
Pokud drat nelze prerusit, delaji se sondy i s oteviracim mag. obvodem. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 12 2012, 13:19 Předmět:
septentiri napsal(a):
Bohuzel jsem v tyhle problematice novacek. Tak nemam uplne prehled
Často používaný princip je kompenzační. Ve skutečnosti se měří proud kompenzačním vinutím, které působí proti poli tvořené měřeným proudem. Výstup se pak neměří logickou sondou, ale běžným voltmetrem.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: pá červenec 13 2012, 12:34 Předmět:
septentiri napsal(a):
Diky za jakou koliv pomoc. Ja hlavne v zadani co budu delat tak vystup budu merit pomoci logicky sondy.
ta ma ale jen 2 stavy. To znamena, chces jen zjistit, jestli proud tece nebo netece? A jestli jo, jake rozhrani, do kolika mA jeste proud "netece" a od kolika uz "tece"?
Mel by jsi nam napsat:
stav L .... proud od .... do ...
stav X .... proud od .... do ...
stav H .... proud od .... do ...
-> WLAB, ty 25A LEM sondy jsou dobry tak od 1A vyse, okolo nuly nejsou moc presny. Potiz je, ze LEM nedela sondy do 1A, ale to myslim skoro nikdo.
-> septentiri, jaky minimalni proud chces merit? A s jakou presnosti chces merit?
Merit budu proud okolo stovek mA. Na presnosti ani tak nezalezi. Hlavne abych pak na vystupu dokazal detekovat zmenu a tu pak upravil na prislusnou logickou uroven. Pokud by to pripadne neslo zmerit tak maly proud a jeho zmeny, tak v nejhorsim by slo pak o detekci proudu tece/netece.
Diky za jakou koliv pomoc. Ja hlavne v zadani co budu delat tak vystup budu merit pomoci logicky sondy.
ta ma ale jen 2 stavy. To znamena, chces jen zjistit, jestli proud tece nebo netece? A jestli jo, jake rozhrani, do kolika mA jeste proud "netece" a od kolika uz "tece"?
Mel by jsi nam napsat:
stav L .... proud od .... do ...
stav X .... proud od .... do ...
stav H .... proud od .... do ...
Co se tyce zadani, tak jsem dostal takovy:
Výstupy sledovače by opravdu měly být tři - Hi, Lo, Z - s tím, že
logické úrovně pro porovnání budou nastavitelné (řekněme, že to bude Lo
< 20%Vcc < Z < 80%Vcc < Hi). V ideálním případě by měl být sledovač
schopen pracovat v rozmezí 3.3V až 60V, tzn. pro 3.3V bude Lo < 0.66V a
Hi > 2.64V, potažmo pro 24V bude Lo < 4.8V a Hi > 19.2V.
Pořád ještě jsi nepochopil, že na tom napětí 60 Voltů vůbec nezáleží, když snímáš proud vodičem? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 13 2012, 16:03 Předmět:
Tak snad pochopí, že když vám zadal udělat PROUDOVOU sondu s vyhodnocením, nemůže chtít to vyhodnocení dělat podle NAPĚTÍ. Leda ve spojitosti s pevně danou nebo průběžně známou zátěží obvodu, kdy je napětí na zátěži potřeba vyhodnocovat s galvanickým oddělením. Jinak je to drbání se pravou rukou za levým uchem. Ale to byste nám musel říct něco víc o celkové činnosti.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 13 2012, 16:33 Předmět:
psychosalam napsal(a):
-> WLAB, ty 25A LEM sondy jsou dobry tak od 1A vyse, okolo nuly nejsou moc presny. Potiz je, ze LEM nedela sondy do 1A, ale to myslim skoro nikdo.
-> septentiri, jaky minimalni proud chces merit? A s jakou presnosti chces merit?
Delaji se i "mensi" LTS, krom toho, muze dat vice zavitu, samotna konstrukce tohohle LEMu umoznuje pomoci nozicek 3z, jinak by se to muselo protahnout. _________________ de omnibus dubitandum est
Rad bych se zeptal, jakym zpusobem by se realizoval vystupni blok.
Pri vstupni proudu 0mA je na vystupu ze soucastky 2.5V.
Pri vstupni proudu 500mA je na vystupu ze soucastky3.17V.
Pri vstupni proudu -500mA je na vystupu ze soucastky 1.83V.
Rad bych to realizoval tak ze pri proudu vyssi jak 400mA to by bylo cca 3V na vystupu z proudoveho prevodniku aby me na konci obvodu svitila zelena dioda.
Pri proudu nizsim nez -400mA svitila cervena dioda.
A pri 0 A nebo pripadne 399mA az -399mA by svitila zluta dioda.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.