Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 06 2012, 22:35 Předmět: PIC režim SLEEP
Učím se programovat PIC v asm.
A narazil jsem na zajímavý problém na PIV 16F630 jsem udělal jednoduchý program kde se pomocí přerušení přepíní 7 podprogramů blikání 10 x led.
Osmý program uspává mcu a po dlouhém stisku tlačítka na RA5 mcu probudí a začne od programu 1.
Když jse zkoušel měřit spotřebu tak my měřák po uspání ukázal 0 mikroA, po krátkém stisku (po kterém by se mcu měl znovu uspat) už je spotřeba cca 600 mikroA.
Je to normální chování nebo je chyba v kódu?
kód:
PROG8
movlw 0x00 ; vypnutí všech led
MOVWF PORTC ; a přesunutí na PORT C
MOVWF PORTA ; a přesunutí na PORT A
USPANI
BCF INTCON,GIE ;zakázání všech přerušení
SLEEP ; přepne procesor do režimu SLEEP
CALL DELAY1 ;čekací smyčka pro kontrolu dlouhého stisku
CALL DELAY1 ;čekací smyčka pro kontrolu dlouhého stisku
BTFSC PORTA,5 ;kontrola zda je opravdu stisknuto tlačítko
GOTO USPANI ;pokud je na RA5 log 1 (není stisknuto) uspi
BSF INTCON,GIE ;povolení všech přerušení
MOVLW 0x01 ;pokud byl probuzen
MOVWF PROGRAM ;skok na první program
GOTO PROG1
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 07 2012, 6:13 Předmět:
NA RA5 je nopojený interní pullup a tlačítkem se připojuje na VSS.
Inicializace a přerušení:
kód:
; === OBSLUHA PŘERUŠENÍ ===
ORG 0x004 ; nastavení vektoru přerušení
movwf w_temp ; uložení aktuálního hotnoty registru W do w_temp
swapf STATUS,w ; přesun registru STATUS do registru W
movwf status_temp ; záloha registru STATUS
BCF STATUS,RP0 ;banka 0 nezávisle na aktuální bance
BCF INTCON,GIE ;zakázání všech přerušení (po návratu z přerušení se nastaví samo zpět)
; kontrola zda je opravdu stisknuto tlačítko
CALL DELAY02 ; čekací smyčka (odstranění zákmitů tlačítka)
BTFSC PORTA,5 ;kontrola zda je opravdu stisknuto tlačítko
GOTO PRERUS_KON ;pokud je na RA5 log 1 ukonči přerušení
BCF STATUS,C
RLF PROGRAM,1 ;pokud je na RA5 log 0 přičte jedničku do proměnné program
PRERUS_KON
BCF INTCON,RAIF ;smazání příznaku přerušení
swapf status_temp ; přesun zálohy registru
movwf STATUS ; zpět do registru STATUS
swapf w_temp,f ; přesun záohy registru W do f
swapf w_temp,w ; a uložení do restru W
retfie ; návrat z přerušení
MAIN
; Inicializace portů
BCF STATUS,RP0 ; výběr banky 0
CLRF PORTA ; inicializace PORTA
CLRF PORTC ; inicializace PORTB
; movlw 05h ;konfigurace RA2-RA0
; movwf CMCON ;jako digitální vstupy/výstupy
BSF STATUS,RP0 ; výběr banky 1
MOVLW B'11101000' ; nastavení piny RA <0,1,2,4> jako výstupy
MOVWF TRISA ; přesun f do W
BCF OPTION_REG,7 ; povolení pull-up
BSF WPUA,5 ; nastavení RA5 Pull-up rezistor
BSF IOCA,5 ; nastavení povolení přerušení na portu RA5
CLRF TRISC ; Piny RC<5:0> jako výstupy
; Nastavení přerušení
MOVLW b'10001000'
MOVWF INTCON ; povoleno přerušení pouze od PORT A
BCF STATUS, RP0 ; výběr banky 0
Mas to nejake rozsypane a poprehadzovane.Vytrhnute z kontextu.
Tak iba niekolko postrehov narichlo:
-Mas hrozny styl,miesas velke a male pismena.
-Inicializacia portov sa musi vykonat na zaciatku programu a nie
v hlavnej slucke.To sa potom stale dokola inicializuje.
-Init portov je lepsie zacat nast. registrov tris a az potom vkladat hodnoty
do portov.
-Ovplyvnujes priznaky v registri STATUS,to netreba(mimo obnovy po
preuseni) bolo to asi na riadku 16. Priznaky sa nastavuju automaticky
-Na riadku 17 je pripocitavanie pomocou instr. RLF ,ta vykona len posun
do lava,co je vlastne nasobenie dvoma nie sucet.Ak chces zvysit
obsah reg. o 1 pouzij instrukciu INCF reg. .
- ... atd.
Tolko v skratke.
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 08 2012, 6:30 Předmět:
Jde o můj první projekt, který je trochu poslepovaný z různých studijních materiálů (proto ty malé a velké písmena).
Inicializaci mám sice v hlavní smyčce ale inicializuje se pouze po restartu ...
...
Děkuji za připomínky a v příštím projektu se polepším
Program je však plně funkční šlo mi pouze o tu spotřebu v režimu SLEEP.
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 08 2012, 8:14 Předmět:
Vycházel jsem z popisu v datasheetu
Přerušení změnou stavu na vstupu
...V obslužné rutině přerušení musí uživatel ukončit žádost
o přerušení následujícím způsobem:
a) Provést jakékoli čtení nebo zápis do registru PORTA. Tím dojde k ukončení změnového stavu, který generuje žádost o přerušení.
b) Nulovat příznak přerušení RAIF.
Pokud nedojde po detekované změně úrovně na bráně PortA k uvedené proceduře, změnový stav neustále nastavuje příznak přerušení
RAIF a jeho nulování nezpůsobí jeho trvalé uvedení do stavu log.0.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červen 10 2012, 8:35 Předmět:
Zrušiť RAIF sa dá iba s vygenerovaním RDPORTA.
V obsluhe mi chýba "dobré" spracovanie nabežnej a dobežnej hrany RA5 a filtrovanie zákmitov. Na to filtrovanie by som použil čas a 100 ms.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červen 10 2012, 19:37 Předmět:
Však píšem... vygenerovať RDPORTA...
...to je signál, ktorým sa otvorí port A na vnútorný databus,
takže RAIF by sa resetol aj pri inštrukcii BTFSC PORTA,0
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.