PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 13:46    Předmět: Chyba v indikaci zátěže APC SUA750I Citovat

Na APC Smart-UPS SUA750I přestaly svítit diody, indikující stav zátěže zdroje. Zdroj ale funguje naprosti bez závad. Potkal se někdo s podobnou závadou? Nebo má někdo alespoň schema, odkud se signál pro indikaci snímá? Díky za radu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 15:16    Předmět: Citovat

To bude nějaký odpůrek...


730Pschem.pdf
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  730Pschem.pdf
 Velikost:  219.06 kB
 Staženo:  180 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4016
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 10:45    Předmět: Citovat

Díky za schema, není to přesně tenhle typ, ale snad se něco bude hodit až se tím prokoušu. (Pokud se ten strávený čas vyplatí.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 10:37    Předmět: Citovat

Jo není to přesně ona, 750I nemůžu najít ale poslední výkres se zapojením stavových LED je stejný se zapojením 750I.
Nehledal bych v tom nic složitýho. Je to řízený digitálně, takže pokud nejde celý sloupec, nefunguje měření procesoru co může být vadné měřící trafo a nebo je vadný odpor pro napájení LED. Vzadu na UPS je microswitch na nastavení citlivosti. Když ho podržíš déle než 5s spustí se test displeje a UPS dlouze pískne. Tak poznáš jestli LEDky svítí a problém je viz trafo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4016
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 12:05    Předmět: Citovat

Díky za rady, budu na tom pracovat. Žádný switch tam ale není. Dost mi na té UPSce záleží, má přidaný adapter pro řízení přes internet, toho bych chtěl využít pro zapínání dálkového ovládání topení na chalupě,, které na UPS má být připojeno. Zatím používám jen BACK UPS a zbytečně je celé dálkové ovládání non stop zapnuté. Stojí to 500,-Kč/rok, a mohl bych něco ušetřit. J.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5232

PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 17:20    Předmět: Citovat

Jestli ji máš připojenu k PC tak tam musí vypisovat aktuální zátěž.
S tím trafem - ona ho myslím testuje při zapnutí. Když je přerušeno nejde zapnout. Takže spíše jen nezobrazuje.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4016
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 18:44    Předmět: Citovat

Mám i jiný smart UPS, starší typ, a ten ukazuje aktuálně zátěž. Ten můj ani při úvodním testu) zátěžoé diody nerozsvítí. Přitom ale napájí připojenou zátěž i při vypnutí sítě, řádně nabíjí, indikace stavu baterií ukazuje v pořádku atd. Proměřím to trafo, jen jej musím fyzicky najít.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 8:32    Předmět: Citovat

Hlavně proměř napájecí odpory těch LED. Ve schematu mají pozici R154 a 167. Ve tvý UPS budou mít jiné čísla ale principiálně jsou stejné. Dál zkontroluj jestli není přerušená některá LED z toho sloupce. To trafo necháme až nakonec, je to malý tráfko asi jeden a půl centimetru velké, s jedním nebo dvěma závity tlustého drátu na sekundáru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jjilek



Založen: Mar 29, 2009
Příspěvky: 4016
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:32    Předmět: Citovat

Vogonovi moc děkuji, když jsem chybu podle něj nenašel, tak jsem zkusil UPS připojit k počítači. Teď už se UPSka jeví v pořádku, nic jí (snad) nebylo, jen odběr 75W byl pod prahem citlivosti Bar Graphu. Po připojení PC (IBM NetVista) už malý odběr ukazuje. No a teď budu hledat nějakou dobrou duší, který má zkušenosti s nastavením zabudované síťové karty AP9617. http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=ap9617&tab=documentation
Potřeboval bych jí využít tak, abych z jiného (vzdáleného) počítače přes síť mohl tuhle UPSku zapnout a vypnout.
Předem děkuji za opakovanou ochotu kolegů.
J.
Já vím, že vypadám jako blbec, ale když nechám v PC běžet jen windowsy, tak se bargraph nerozsvítí, teprve až když spustím nějaké programy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 0:45    Předmět: Citovat

Stane se. Smile
SNMP karta se nastavuje seriovým portem a nebo konfigurátorem.
Abych pravdu řekl, nikdy jsem ten konfigurátor nepoužil.
9617 má svoje vlastní webový rozhraní kde se dá konfigurovat všechno co ta karta umí. Takže přes seriový port si nastavíš akorát IP adresu a masku nebo můžeš použít příkaz ARP - MAC adresu máš napsanou na štítku tý karty.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund