Autor Zpráva
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 23:10    Předmět: Digitální termostat s čidlem DS18S20 Citovat

Zdravím všechny, postavil jsem si termostat s LCD a čidlem dallas DS18S20 založený na PIC16f628A podle článku v AMARU (PE 2009/1). Vše šlape jak má až na jeden malý problém, když jsem se dostal pod teplotu 10°C. Na displeji se mi vždy vypíše "Chyba čidla". Podezíral jsem nějaké rušení při parazitním napájení DSka, tak jsem ho zapojil klasicky ale problém, přetrvává. Hledal jsem chybu v zapojení a nic. Několikrát a různými programátory jsem zkoušel nahrát program v domění, že se stala chyba v tomto kroku a taky nic. Bojím se, že problém bude na softwarové úrovni PICu, což by byl můj konec, protože program umím jen nahrát, přečíst, smazat. Poraďte moc prosím, jsem v koncích. Cry Přikládám PDF a HEX soubor, i když ten asi moc nepomůže. Spíš by to asi chtělo ASM, ten želbohu nemám.

kód:
http://www.uloz.to/10386830/digitalni-termostat-s-cidlem-dallas-pdf


kód:
http://www.uloz.to/10386846/at2-hex
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 0:07    Předmět: Citovat

Mám obavu, že to nebude v sw, a keby aj... ten xxx.HEX nie je najvhodnejší na opravu sw. Ak keď nie je to nemožné Very Happy
Dĺžka pripojenia môže byť problém t.j. kapacita.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 0:36    Předmět: Citovat

No nenapadá mě už čím jiným by to bylo, protože vše až do 9,5°C jede naprosto perfektně. Relé spíná a vypíná zátěž a teploty se zobrazují taky korektně. Prostě vždy přesně od 9,5°C problém, takže v HW to myslím nebude. Je fakt, že kabel s čidlem není stíněný, ale to si myslím není v tomto případě třeba. A délka? Tak max. 30cm. Třeba měl někdo podobný problém a svěří se s radou. Díky za odpověď, každá rada drahá. Jen mě mrzí, že vše okolo toho projektu mám hotové a teď toto. Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 324
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 4:57    Předmět: Citovat

Skus vyměnit R10 za 1k. Dělal jsem jinou konstrukci, ale s rezistorem 4k7 to nejelo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chenzee



Založen: Jun 26, 2007
Příspěvky: 464
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 5:22    Předmět: Citovat

Dost nápadně se ta tvoje hodnota podobá horní max. teplotě. Nejlepší bude se spojit s autorem (pokud je uveden kontakt).
_________________
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 5:27    Předmět: Citovat

Nebo to čidlo zapoj klasicky , trochu můžeš počíst i zde , http://s-o.webnode.cz/teplomer-t4ds/ píše , že kabel může mít i 300 m .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 12:48    Předmět: Citovat

Tak bohužel změna rezistoru na 1k nezabírá. Neměl by někdo jiný nápad? Nerad bych totiž tuhle konstrukci pustil k vodě, protože je přesně to co potřebuju. Jen aby fungovala. Mohlo by být to čidlo v pánu? Zkoušel jsem místo něj DS18B20 těch mám plnou pr... , to Sko jsem těžko sháněl, ale má asi jinej bitovej převod, protože ukazovalo při pokojové teplotě nějakých 50-60°C. Teoreticky, co ten 4K7, potažmo 1K, vynechat úplně. K čemu tam vlastně slouží, krom omezení proudu. Nená to DSko napájení do 5,5V?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 324
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:18    Předmět: Citovat

Přes tento pin jdou data, takže natvrdo to zapojit nemůžeš. Poslední možnost je zapojit senzor třemi vodiči - pin3 nebude na zem ale +5V. Pokud to nepomůže, tak jen úprava softu. Ten rezistor 1k tam můžeš nechat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 13:36    Předmět: Citovat

No on tam taky autor píše, že je to pro vnitřní použití. Takže zřejmě s teplotou pod 10°C nepočítá softvérově. Confused
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:05    Předmět: Citovat

... a taky píše, že měřící a nastavovací rozsah je 0 až 99,5°C. Neboj mám to přečteny i pozpátku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:31    Předmět: Citovat

vladom napsal(a):
Přes tento pin jdou data, takže natvrdo to zapojit nemůžeš. Poslední možnost je zapojit senzor třemi vodiči - pin3 nebude na zem ale +5V. Pokud to nepomůže, tak jen úprava softu. Ten rezistor 1k tam můžeš nechat.


Tak a tím to taky není, tak hold asi hledat jinou a hlavně ověřenou konstrukci podobnou této. Přeprogramovat PIC na to nemám nebo čím to je.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 14:46    Předmět: Citovat

Tady jsou docela pěkný věci, tak si třeba vybereš http://s-o.webnode.cz/
A většina z nich je i s ASM, kdyby byla potřeba úprava Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
-Ergo-



Založen: Feb 20, 2010
Příspěvky: 35

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 16:15    Předmět: Citovat

A nemohl by to například způsobovat špatně nastavený vnitřní ocilátor? To byla jediná věc, u které jsem si nebyl jist. V programátoru bylo k vybrání mezi LP, XT, HS, ExtClk, IntRC I/O, IntRC, CLKOUT, RC I/O a RC CLKOUT. Vybral jsem IntRC I/O tak jestli je to dobře. Programování opravdu není moje silná stránka. S pojistkama problém nebyl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 324
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 18:55    Předmět: Citovat

IntRC I/O je správně. Na vstupy OSC kde bývá krystal jsou zapojena tlačítka, takže je to jediná správná volba.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chenzee



Založen: Jun 26, 2007
Příspěvky: 464
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 19:02    Předmět: Citovat

Možná ti mohu pomoci. Dělal jsem dvojitý termostat s tímto obvodem ale 16ti znakovým LCD. Bylo to pro někoho tu z fora a ten k tomu dodělával krabici, schéma a brd. Jen je to s přesností na celé stupně. Pokud chceš, mohu poskytnout. Je to odladěné a funkční. Kdyžtak dej vědět.
_________________
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund