Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

HDO přijímač do zásuvky schéma

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
layyen



Založen: Apr 03, 2009
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 11:33    Předmět: HDO přijímač do zásuvky schéma Citovat

Ahojte,
hledal jsem, nenašel jsem tu ani nikde po netu, asi většina z nás ví, že se dá koupit "chytrá zásuvka" která spíná při NT sama, nemá tu někdo schémátko jak si tuhle potvoru sestavit sám ? dodatečně jsem osadil dům akumulačními kamny, bohužel ve 2 místnostech neni možno dotáhnout nový signální drát, či kabel, zatím to řeším spínacími hodinami který spínaj stykač s kamny, avšak NT čas se občas mění, musím přeřizovat, tedy zatim provizorium...

http://www.puhy.cz/hdo-spinac-sepne-pri-nocnim-proudu-133.html?zenid=tl5tr59cbbo2u41196b1ia4vc6

druhá věc, při osazování spínače NT do rozvodnice ČEZem, nakonfigurovali HDO spínač na konkrétní signál 1b05..... tedy, jak tyto zásuvky poznaj kterýho si maj hledět ? do domu určitě na různých freq pokračují všecky signály.. ? nebo se mýlím ?

pak tu jsou možnosti ovládat to bezdrátově atd, avšak předem bych se rád ujistil, že to nejde viz výše, bylo by to lepší...

díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dj_Paul



Založen: Sep 19, 2004
Příspěvky: 2420
Bydliště: Laškov

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 12:06    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
layyen



Založen: Apr 03, 2009
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 12:27    Předmět: Citovat

hledal, toto taky našel ale není to ono ... hledal jsem něco třeba i s PIC mikrokontrolerek, co sestavim, naprogramuju a bude to cist prichazejici hdo kody Smile a spinat pripadne rozpinat, nakonec jsem to vyresil jednoduse... este mi to nedalo a googlil sem,

levne se daj koupit repasovany spinace co origo pouziva CEZ a PRE, ZPA FMX 100, ten ma jeden dekoder, FMX 300 umi spinat 3 typy hdo signalu Smile takze vymalovano.. cena kolem 500 kc jak kde Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 610

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 14:02    Předmět: Citovat

v posledním AR 12/11,nebo 1/12 je schéma vysílače i přijímače po vedení nn
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
layyen



Založen: Apr 03, 2009
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 14:31    Předmět: Citovat

je to 01/2012, ke koupeni uz neni Sad ke stazeni jsem ji nenasel jeste, nemoh bys mi ji prosim nascanovat a hodit sem ? Smile dik moc
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Mirda



Založen: May 14, 2004
Příspěvky: 597
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 19:56    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
layyen



Založen: Apr 03, 2009
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:00    Předmět: Citovat

tak to nakonec taky neni ono Smile myslel sem ze v tom AR, je schema primo na prijem HDO Smile a nejakej program pro PIC, asi mi to neda a zkusim to vymyslet Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:34    Předmět: Citovat

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2670

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 8:18    Předmět: Citovat

Původně jsem si myslel, že nic takového jako inteligentní zásuvka, kam napíši svůj kód, nemůže existovat, protože si ČEZ drží pod pokličkou detaily HDO řízení. Teď vidím, že to není pravda a že to nějaká firma vyrábí. Protože když už budu vědět co mám přesně detekovat tak by neměl být problém, abych si, samozřejmě ze studijních důvodů, vyslal do své lokální energetické sítě, kam jsem si koupil svoje HDO, impulsy a přepínal si tak VT/NT na HDO a pak klidně i na elektroměru.

Jinak k původní otázce - určitě by nebyl problém sestavit zařízení s uP, které pomocí modulu 433 nebo 866 MHz vyšle opakující se signál (nebo ho vyšle každou minutu), v kterém bude zakódováno, zdali je NT nebo VT. Vysílač by byl připojen např. ke stykači pro napájení boileru apod. Nebo by vysílač vysílal jen při NT a když by přijímač nedetekoval signál do 5 minut, přepl by se na VT. Možností je více.

Petr
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 10:09    Předmět: Citovat

petrfilipi napsal(a):
tak by neměl být problém, abych si, samozřejmě ze studijních důvodů, vyslal do své lokální energetické sítě, kam jsem si koupil svoje HDO, impulsy a přepínal si tak VT/NT na HDO a pak klidně i na elektroměru.
Možností je více.

Až si to to pročte příslušná organizační složka ČEZu (nepochybuju že existuje), zahrne to do doporučených změn pro další level vztahu klient - prodejce. Výsledkem by pak mohlo být zavedení jen jednoho tarifu (toho vyššího), povinné osazení elektroměrů s logováním všech stavů a signálů a nebo elektroměrů s online potvrzováním všech stavů a signálů, které byly elektroměru posílány, distributorovi. V současnosti se signál pro zapnutí elektroměru a sazbového relé pro VT neustále periodicky opakuje po celou dobu trvání tarifu, aby nemohlo být přepnuto nahodile zpátky na NT. Takže by elektroměr mohl třeba po pár pokusech o stažení do NT zapsat čas, datum, odpojit se a poslat hlášení. Nová generace elektroměrů nebude stát tisícovku jako starý mechanický Křižík, ale dvacet tisíc a zaplatí ho každý odběratel a dvakrát ročně desítku za přezkoušení.
Kdy lidi pochopí, že ve styku s ČEZem vždycky budou tahat za kratší konec lana?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2670

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 12:40    Předmět: Citovat

Ale to jste spojil dvě části mého příspěvku:
1. část byla o teoretické úvaze jak si na domácí, od ČEZu oddělené, elektrorozvodné síti posílat HDO signály a správně je detekovat - aspoň teoreticky nás snad ČEZ nechá přemýšlet.
2. část je odpověď na původní otázku - mnou navrhované zařízení by bylo připojeno na měřené části hlavního domovního rozvaděče, do neměřené části by nijak nezasahovalo a ani ji nijak neovlivňovalo, pouze by si ze stykače na boiler bralo info o tom, jaký tarif je skutečně poskytován. No a vysílat tuto informaci snad taky není trestné. Někdo má u stykače zapojené světýlko signalizijící NT, tady by byly dráty ke světýlku nahrazeny frekvencí 433 MHz. Na tom snad taky nic trestného není.
No a závěrem - úvahy o "domácím" přepnutí VT na NT jsou staré jako dvojtarif sám. Modernizace zastavit nelze, takže původní černé "spínačky" byly nahrazeny zálohovanými oranžovými a ty pak HDOčkem. Ale že by HDOčko vysílalo zpětné potvrzení o přepnutí tarifu, toho se asi nedožijeme. Spíše bych to viděl na to, že až se budou odečítat elměry jen bezdrátově, že elměr odešle spolu se stavem NT a VT i data o přepnutí NT a VT a ta se hned zkontrolují v "odečítacím strojku".

Jo, a až budou tento článek číst pracovníci ČEZu a jiných distribučních společností, rád bych upozornil na rozpor ve změně přepínacích časů pro HDO. Na stránkách ČEZu je napsáno, že:
"Uvedené časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek. V případě nutnosti provedení provozních změn v distribuční soustavě, vyvolaných nepředvídanými okolnostmi, může dojít k lokálním a časově omezeným úpravám časů vysílání s dodržením pravidel pro vysílání."
No a na ERÚ je toto:"Časy spínání nízkého tarifu jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných provozovatelů distribučních soustav, a dále se o nich zákazník může informovat na telefonických informačních linkách nebo v zákaznických centrech. Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny, jakákoliv změna však musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem."

Upozorňuji na slovo "jakákoli". Tak je asi někde chyba. A taky by asi nebyl velký problém posílat mailem 14 dní před změnou tarifu info a změně spínacích časů. Ale to by jim utíkaly penízky, když někdo jede "postaru" a je ve VT namísto v NT.

Petr Filipi
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pigeonit



Založen: Jul 18, 2009
Příspěvky: 320
Bydliště: Pha Smíchov

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 13:51    Předmět: Citovat

Tak tady v tom co píše ČEZ teda nevidím žádný rozpor, ani problém. Je jasné že v případě stavů "vyvolaných nepředvídanými okolnostmi" na to bude reagovat a například vypne NT, když bude třeba. Zase ze všeho kolem ČEZu nedělejte takového bubáka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2670

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 14:55    Předmět: Citovat

No když energetický regulační úřad napíše, že jakákoli změna musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem, tak to podle mě nedává moc šancí na nějaké výjimky.
Nicméně je mi to jedno a chápu, že může nastat mimořádná událost. Ale jednou to napíše ERÚ, tak by o tom nemělo být pochyb.

To šlo jenom o to, kdyby to četl někdo z ČEZu, resp. z jeho příslušné organizační složky (jak píše Crifodo), že by to mohl opravit.
Nebo že by to opravil někdo z ERÚ?

Petr Filipi
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
pigeonit



Založen: Jul 18, 2009
Příspěvky: 320
Bydliště: Pha Smíchov

PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 15:31    Předmět: Citovat

Je potřeba si ještě ujasnit, jestli mluvíme o sazbě s "Programovým řízením", nebo "Operativním řízením". To bude totiž to hlavní......
A taky bych asi nějaké FAQ z webu ERÚ nebral jako nějakou modlu.
Každopádně si myslím, že nemá cenu se patlat s prkotinami a slovíčkařením a končím s OT Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.38 sekund