Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Obehove cerpadlo nerozbiha se

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
zvudarcik



Založen: Nov 06, 2011
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 17:47    Předmět: Obehove cerpadlo nerozbiha se Citovat

Cerpadlo topeni Grundfos UPS 25-80 180 bylo pri havarii vodovodu zalite vodou. V rozvodnici byla voda. Nejede, hreje, pri rucnim protaceni obcas zaskripaly jakoby kaminky. Rozdelal jsem ho. Mezi rotorem a statorem byla sposuta rezavych drobtu. Vycistil jsem to, zpatky osadil rotor s turbinkou a zkusil nasucho. Pouze slabe vrni, roztoci se jenom po postrceni. Na svorkach drzi 220V. Plastovy panylek s rizenim otacek a mohutnym valcovym kondenzatorem (ze zaplavene rozvodnice) je na konektor a nerozebiratelny. Mate nekdo zkusenost s vymenou? Da se sehnat?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mat100



Založen: Nov 04, 2009
Příspěvky: 480
Bydliště: Plzen-jih

PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 17:57    Předmět: Citovat

Kondenzátory v oběhových čerpadlech běžně odchází a běžně se také mění. Na štítku čerpadla je napsaná potřebná kapacita kondenzátoru, opiš si jí a zajdi do prodejny elektronických součástek, popřípadě k opraváři elektrospotřebičů. Při výměně kondenzátoru musíš najít na svorkovnici otvor pro strčení šroubováku - bude přímo nad kabely vedoucimi ke kondenzátoru- Stačí do těchto otvorů strčet šroubovák, zatlačit a zatáhnout za kabely ...

Vzhledem k tomu, že po postrčení se čerpadlo roztočí, vypadá to na ten rozběhový kondenzátor, ale může to být i zpálené rozběhové vinutí (Potom se musí vyměnit celé čerpadlo)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 21:53    Předmět: Citovat

No , dovolil bych si napsat ne spálené , pro mne minimálně mezizávitově zkratované , ale s přerušeným obvodem . Což nabízí možnost opravy . Pro rozběh tohoto čerpadla je nutno , aby se rotor opravdu otáčel s minimálním mechanickým odporem , což nemusí být po rozborce-sborce úplně tak . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 1:00    Předmět: Citovat

V plastovém mezikusu nic není, ten přepínač otáček přepíná akorát odbočky hlavního vinutí a dá se z čerpadla vytáhnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zvudarcik



Založen: Nov 06, 2011
Příspěvky: 2

PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 9:53    Předmět: Citovat

Cerpadlo bezi i pri mokrych loziscich nejak slabe. da se zastavit prstem. Nejsem si jist, ze zvladne cerpani chadiva do zemniho kolektoru TC. Radeji vymenim za nove. Zavisi na tom beh tepelneho cerpadla, coz je mnohel vyssi polozka. Myslim, ze mi tento prusvih take hradi pojistovna.
Ale diky moc za rady a hezky den.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund