PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 11:45    Předmět: Elektrika do pergoly Citovat

Dobrý den chtěl bych se zeptat nebo si spíš nechat poradit jaký kabel popřípadě průřez a kolikati vodičový natáhnout potřebuju do pergoly dostat světla a zásuvky a taky 3f zásuvku 16A jelikož občas grilujeme velkým grilem na prasata a má motor na 3f. kabel bude v zemi pod chodníkem v husím krku. Předem děkuji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1135

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 11:54    Předmět: Citovat

Málo informacii
Skús:
http://diskuse.elektrika.cz/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajik9999



Založen: Dec 27, 2009
Příspěvky: 149
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 12:48    Předmět: Citovat

málo informací ?? Já sem si říkal že bych natáhnul 5ti vodičoví kabel průřez asi 2,5 měď a v pergole udělal podružný rozvaděč s jističem a tam bych udělal světelný a zásuvkový rozvod zvlášť a samozřejmě tu 16A 3f zásuvku . ale nevím jestli to tak může bejt Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 13:13    Předmět: Citovat

Tak na 16A staci prierez medeneho vodica 2,5mm. Pre istotu teda 5- vodicovy kabel. Aka ma byt celkova dlzka toho noveho kabla? Malo by sa to urobit v sustave TN-S, takze je nutne pouzit aj prudovy chranic. Aku sustavu mas mometalne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajik9999



Založen: Dec 27, 2009
Příspěvky: 149
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 13:19    Předmět: Citovat

momentálně je v baráku TN-S tedy 5 vodičů… daleko to je cca 20-25metrů na chránič jsem zapomněl Smile bude to napojeno na podružný rozvaděč co bude v nové dílně. A ten chránič byste dali kam ?? až do rozvaděče v pergole a nebo do toho v dílně ?? a doporučovali byste spíše lanko a nebo kabel ??
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 14:40    Předmět: Citovat

Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 16:34    Předmět: Citovat

Prudovy chranic je jedna vec. Ak neobsahuje aj zakomponovany istiaci prvok, tak je jedno, kde ho das. Ten chrani pred nebezpecnym dotykovym napatim. Treba teda dane vedenie patricne istit vhodnym isticom pred pripadnym skratom tak, aby to bolo v zhode pri merani impedacnej slucky obvodu.
Kabel treba pouzit CYKY-J 5x2,5.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajik9999



Založen: Dec 27, 2009
Příspěvky: 149
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 16:38    Předmět: Citovat

paráda děkuji moc za radu Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 16:45    Předmět: Citovat

Pokial sa zariadenia pripajaju pohyblivym privodom, musi byt prudovy chranic pred zasuvkou, kde sa pohyblivy privod pripaja. Cize samotny zasuvka uz musi byt chranena.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 17:05    Předmět: Citovat

To není tak jednoduché jak to na první pohled vypadá.
je třeba brát v úvahu vnější vlivy, tzn že montáž bude předpokládám na hořlavé předměty (dřevo), dále krytí rozvodnice, zakopat kabel do červeného "husího krku", chránič dát před, chráním tím i přívod. Takže taková sranda pokud to má být udělané pořádně taky něco stojí. No a žádná licny, ale pořádný CYKY a správná selektivita jištění.

A když už bych do toho šel, nevím jak je dělaný ten gril, tak pěkně sloupek s e stykačem a dvojtlačítkem, případně i reverzem.


Naposledy upravil badoch dne čt květen 03 2012, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 17:09    Předmět: Citovat

frantajetel11 napsal(a):
Jestli se nepletu, tak do země snad licna ani nesmí... nebo jo?
Jestli to tak je, tak mě nenapadá žádnej důvod.
Plast jako plast.
Gumovej by měl být taženej v chráničce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
badoch



Založen: Feb 23, 2005
Příspěvky: 592
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 17:12    Předmět: Citovat

"lanka" se používají na dočasné pohyblivé přívody. Ty však děláš pevnou instalaci, takže bez debat CYKY, i z důvodu výše (hořlavé předměty).Viděl jsem hromadu shnilých zelených lanek, prodlužovaček,atd, ale ještě nikdy shnitý CY drát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pajik9999



Založen: Dec 27, 2009
Příspěvky: 149
Bydliště: okr. ustí n. orlicí

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 18:28    Předmět: Citovat

jj já se radši ptám jinak pergola je zděná z kamene (rozestavěná) dřevěná pouze střecha
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6568
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 19:25    Předmět: Citovat

S ohledem na impedanci je 2,5 málo. Takže 5Cx4. I v pevné instalaci je přes 25 m na hraně..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 5:46    Předmět: Citovat

Já bych to s tím průřezem nepřeháněl . Tedy grily mívají motorky v řádu stovek W . Jestli tam nebudeš připojovat jiné spotřebiče , tak by ti měl jistič kolem 13A stačit s rezervou při rozfázování na zásuvku na konvici , na mikrovlnku a na světlo .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund