Zaslal: pá listopad 25 2011, 8:06 Předmět: Problém se spínáním zářivek, relé v čidlu nerozepne
Mám problém se spínáním osvětlení PIR čidly. Na výstup čidla (relé) je zapojeno osvětlení s předřadníkem a zářivkami. Odběr trubic 2x26W.
Problém spočívá v tom, že relé na výstupu čidla se občas "zasekne" a nerozepne. Světlo svítí pak neustále. Pomůže lehký poklep na čidlo - relé se rozpojí a dále to zase nějakou dobu funguje OK.
Čidlo samo o sobě při testu vadu nevykazuje, dimenzované je to dostatečně (52W není žádný odběr).
1) Nějaké teorie proč to nastává? To jen tak bokem, teorie mi stejně při reklamaci nepomůže.
2) Prakticky - co zapojit mezi výstup čidla a vstup svítidla? Stačí přidat 230V relé? Nebo nějaké sofistikovanější zařízení/zapojení? Prostě potřebuji galvanicky oddělit relé z čidla od vstupu svítidla.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá listopad 25 2011, 8:16 Předmět:
Skús zo svietidla vyhodiť kompenzačný kondík a zapoj ho pred PIR čidlo. Zlepenie relé pravdepodobne spôsobuje veľký prúd pri nabíjaní kondíku. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 25 2011, 9:20 Předmět:
Zářivka na fotobuňku je jedna z největších prasečin jaké jsou (bohužel) k vidění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Zářivka na fotobuňku je jedna z největších prasečin jaké jsou (bohužel) k vidění.
O tom se tu ale nebavíme, já chci znát řešení problému. Takové výkřiky jsou fakt k ničemu.
1) Udělat to jinak ani nejde, ono je nakonec fuk jestli na chodbě spínám vypínačem nebo čidlem, tak jako tak ta denně projde a cvakne sto lidí. A bez zářivek se už dneska nehnem. Mimochodem máte tušení jaké jsou dneska hygienické normy a kolik světelného výkonu musí být na chodbě domu? Původní žárovková svítidla (po 60W) to nesplňují ani ze čtvrtiny.
2) Zapojení by dle všech mělo fungovat - výrobce čidel i svítidel tvrdí že je to vše OK. Ale není. Kdo lže? Co je větší šmejd - svítidlo nebo čidlo?
A co ten nárazový proud při nabíjení kondenzátoru v předřadníku. Pokud se podíváš na www.pavouk.org tak tan najdeš schémata úsporných zářivek. A jak to spolu souvisí? - ta elektronika je v předřadnících, zvlášť v těch levných.
Jednoduchý řešení by bylo rozebrat PIR spínač a to relé zkontrolovat a popřípadě vyměnit za výkonnější.
Mám tady radarový modul ze světla (funguje přes zeď). Na něm je relé z těmito hodnotama:
TIAMBO
24VDC
10A 240VAC
12A 120VAC
15A 12VDC
Předpokládám, že pro střídavé hodnoty (VAC) je brána odporová zátěž. Když by jsi tím spínal např Startérovou zářivku s 2 trubicama 35W, tak si myslím, že to relé brzo odejde..
Ja som mal tiež ten istý problém a vyriešil som to tak, že do telesa žiarivky som namontoval relé. Čiže senzor mi spína relé a to relé spína prívod na žiarivku. Zatiaľ je všetko ok.
To relé je na 230 - 240V a kontakty sú na 10A.
Jednoduchý řešení by bylo rozebrat PIR spínač a to relé zkontrolovat a popřípadě vyměnit za výkonnější.
No pokud už koupím nový/lepší/silnější relé tak proč bych ho bastlil dovnitř do čidla když ho můžu dát ZA čidlo? Navíc čidla jsou v záruce, do toho prostě šahat nejde.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá listopad 25 2011, 12:39 Předmět:
Známý tohle řešil u nich v baráku v rámci úspor, taky nejdřív spínali úsporné zářivky na PIR čidla, ale pak vzhledem k úmrtnosti úsporek je vyšlo levněji nechat světlo svítit po od večera do půlnoci trvale programovým spínačem a pak je nechat na tlačítka, po půlnoci už moc lidí nechodí a přes den svítí málokdo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 25 2011, 12:56 Předmět:
Je fakt , že jde o dvoutrubice s elpředřadníky , jak jsem zde již popisoval . Je to ve fabrice a svítií se s nimi v průchozím skladu suroviny . Když tam elektrikáři osadili PIRy , tak jsem si taky říkal , za pár dní konec , ale je to tam třetí rok a nijak často je tam na výměně nevidím . Je fakt , že ty předřadníky naskakují dvoustupňově , nejdříve trubice jen trochu žhne a asi po 2-3sec teprve nakočí na plný výkon . Zatímco minizářivky doma jsem nakoupil a za půl roku byly všechny ve SD .
Je fakt , že ty předřadníky naskakují dvoustupňově , nejdříve trubice jen trochu žhne a asi po 2-3sec teprve nakočí na plný výkon
Z pohledu těch domácích s***ek a úsporkových integrovaných sr***ek jsou to HiFi předřadníky a jsou na to stavěný. Montovali jsme je na místo, kde jsou už 4 roky a trubice se neměnily snad ani jednou. Tím pádem jsem prohrál basu piva.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 25 2011, 13:21 Předmět:
Jako bych to nepsal...
Je fak že u nás se ty trubice taky moc často neměnily, maximálně jednou za půl roku. Ovšem to už jich byla vybouchaná polovina.
Jde o 100 lidí za 8h pracovní den, nebo během 24h dne? Stejně to je každých 5 až 15 minut rozsvícení. Máte tam vypínací čas alespoň 10 minut???
Místo SSR v nule bych se pokusil sehnat takový předřadník, který má přímo vstup pro dočasné zastavení měniče. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
V jedné firmě jsem to řešil tak, že rozsvícení bylo několika vypínači-tlačítky a pirka udžovaly jen rozsvíceno.
časák na 10minut se startuje ručně a výstup PIR restartuje jeho čas.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.