Zaslal: po únor 21 2011, 11:54 Předmět: Kábel CYKY na horľavý podklad
Chcel by som sa opýtať ako je to s tým pokladaním kábla na horľavý podklad, pretože po prečítaní z rôznych zdrojov, hlavne fóra na elektrika.cz som bol v tom že kábel cyky je vhodný na priame položenie na horľavý podklad (napr. drevený trám), ale po prečítaní tohto http://www.nktcables.cz/Technique/Technical%20support%20-%20FAQ nie som si taký istý. Ako to teda je?
Ano aj ten odkaz čo som dal je výrobca káblov a tiež sa tam píše že je vhodný priamo na horľavý podklad, ale hneď pod tým je písané toto: Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem. Tak nie som si teraz istý ako to je, či je to len vhodné zaistiť od priameho kontaktu, alebo keby k niečomu došlo a bol by ten kábel priamo na horľavom podklade, či by to nebol problém.
kdyz ten kabel nepomlatis sekerou nebo kladivem, a bez nasili ho polozis, tak se nic nestane... videl jsem elektrikare ktery instaloval kabel tak, ze si ho do tramu pribil prez ohlej hrebik tak, ze se ten hrebik vtlacil do izolace... potom daval prichytky... tak takhle to nedelej a nic se nestae. a pouzij poradnej kvalitni jistic na spravny proud... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po únor 21 2011, 21:38 Předmět: Re: Kábel CYKY na horľavý podklad
Jancis1 napsal(a):
...ale po prečítaní tohto... nie som si taký istý. Ako to teda je?
Je to tak, že norma + specifikace výrobce to dovolují (to je ta hranice, za kterou už vlak nejede), ale přesto je lepší tam tu nehořlavou vložku/podložku/trubku dát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 22 2011, 6:05 Předmět:
Fakt nechápu na co ten "sichr" . Pokud je kabel dimezován dle poslední normy , tak se chudák ani v zimě neohřeje . Pokud to není hlavní přívod nožovkama jištěný , je to zbytečná práce , čas i peníze .
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út únor 22 2011, 8:38 Předmět:
Tady nejde o nebezpečí požáru oteplením kabelu, jde o to, že když je to volně přístupné na půdě a něco se tam dělá, např. antény, rekonstrukce atd..., může kabel někdo poškodit a třeba si toho ani nevšimne. No a pak je zaděláno na malér.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 22 2011, 9:41 Předmět:
Víš , jezevče , já si vždycky vzpomenu na sedláku v Innsbrucku , ten měl na uklízení sena nahoře na stodole soustrojí s otevřeným motorem , které bylo minimálně válečné a nyní po revoluci ještě maká , je na západní stěně rozpálené odpoledne určitě přes 80°C , zapadané prachem ze sena a senem a v těch největších hizech se to seno nahoru fedrovalo . Teoretik by řekl , že musel 3xročné vyhořet . No a aby bylo vidět , tak využil dnešní novinky , a nahoře si přisvědcoval 500kou halogenem . A jinak do tý stodoly vjížděl s traktorem a lapač jisker jsem taky neviděl , nehledě , že pod tím senem traktor v době práce parkoval .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út únor 22 2011, 10:07 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Fakt nechápu na co ten "sichr" . Pokud je kabel dimezován dle poslední normy , tak se chudák ani v zimě neohřeje.
Jako by snad někteří ani neuměli číst.
Citace:
"Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem."
K tomu sedlákovi - tak dlouho se chodí ze džbánem pro vodu, až se přinese pivo
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 22 2011, 10:32 Předmět:
Víš , tomášjedno , já na podobné dotazy reaguji jen s trochou náhledu selského rozumu . Z hlediska selského rozumu je nebezpečí z tohoto směru pro život asi stejně významné , jako život šeherezády . Jancise1 porazí spíše samohon nebo sousedka autem , než , že se ho dotkne problém z jištěné CYKYny na dřevu položené .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út únor 22 2011, 10:57 Předmět:
To je sice nejspíš pravda, ale jsou věci, které nezměním (sousedka s autem) a jsou věci, které změnit mohu. Pokud mě potlačení nějakého rizika stojí pár šupů, tak o tom alespoň pouvažuju (a neplácám, že "nechápu ten sichr").
Nechápu co řešíte. Výše uvedená norma jasně říká jak to je. Je dobré zajistit aby kabel neležel přímo na dřevě. Jestliže ho připevníš pomocí kabelových příchytek, bude kabel v dostatečné vzdálenosti od hořlavé podložky (dřeva) - o tom to je. Pokud bys ho přistřelil kabelovýma sponkama přímo do dřeva, bude ležet na dřevě, což je sice možné, ale nedoporučuje se to. Toť vsjo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.