PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 22:45    Předmět: Proudový bočník 60A/60mV Citovat

Podařilo se mi sehnat zánovní proudový bočník 60A/60mV včetně měřidla
viz foto v příloze.Bočník chci zařadit do přívodu nikl-kadmiové baterie 24V/165Ah,která slouží jako záložní zdroj nouzového osvětlení schodiště
našeho panelového domu.Čtyřsvorkové zapojení bočníku mi je jasné.
Měřidlo bude sloužit k měření nabíjecího proudu baterie a při sepnutí nou-
zového osvětlení při současném měření času i ke kontrole kapacity této
baterie.Jaké hodnoty proudu bude měřidlo ukazovat při nabíjení a vybíjení?Nabíjecí proud je tepavý po dvoucestném usměrnění a měřidlo
bude vlastně ukazovat nějakou střední hodnotu proudu a při vybíjení se
jedná o čistě stejnosměrný proud.
Jelikož při čtyřsvorkovém zapojení bočníku se měří napěťový úbytek pro-
tékajícího proudu v řádu desítek mV mám dotaz zda lze připojit paraelně
k měřidlu elektrolyt.kondenzátor za účelem vyhlazení tepavého napětí a
tak místo nějaké střední hodnoty proudu měřit jeho jmenovitou velikost ?



1299096918.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1299096918.jpg
 Velikost:  56.45 kB
 Staženo:  105 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 23:12    Předmět: Citovat

Při nabíjení se do akumulátoru cpe elektrický náboj, a jeho množství je úměrné právě střední hodnotě nabíjecího proudu. A pokud výchylka měřícího přístroje je také úměrná střední hodnotě proudu (což u magnetoelektrických platí), není třeba dělat si starosti s vyhlazováním. Spíš s přepnutím polarity při vybíjení/nabíjení, ale to máš určitě vyřešené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 6:47    Předmět: Citovat

Kondík si tam dát můžeš , ale to by musela být nějaká kapacita , aby něčím pohla na této impedanci .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 632
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: út listopad 09 2010, 8:34    Předmět: Citovat

Hlavní problém vidím v tom, že pokud to zapojíš tak, aby ti měřidlo šlo do plusu při nabíjení, tak ti při vybíjení půjde za roh na druhou stranu. Pro tento účel musíš mít měřidlo s nulou uprostřed a potom poznáš, jestli nabíjíš nebo vybíjíš. Asi by to šlo vyřešit i přepínačm ,ale ten chod měřidla za roh není dobrý.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.