Vzhledem ke stejnosměrné zátěži se nabízí odpor, ale ve skutečnosti to měří skutečně impedanci. Jenže zatěžovací proud je malý a přesnost nevalná, takže měření nulometem nebylo uznávanou metodou ověřování bezpečného stavu při revizích už v sedmdesátých letech minulého století - o mnoho déle nevydržela ani souprava QU130 se zatěžovacím odporem, který odebíral proud 5A. Ani na něm už se pod 0,5Ω impedance smyčky nedala spolehlivě odečíst.
Naměřená hodnota totiž slouží k výpočtu maximálního zkratového proudu. Podotýkám, že vztaženého k napětí 220V, to byla jmenovitá hodnota síťového napětí po mnoho let.
Tehdy se pokládalo za bezpečné, když zkratový proud vyšel 3,5x - 10x vyšší, než jmenovitý proud předřazeného jištění (násobitel závisel m.j. na deklarované rychlosti reakce jisticího prvku, prostředí, neboli, jak se dnes říká - vnějších vlivech).
Z toho je zřejmé, že pro pojistky 20A, měl-li být zkratový proud 100A, nesměla být impedance vypínací smyčky vyšší, než 2,2Ω - a to se už blbě průměrovalo, když kvůli stejnosměrné složce v síti ukázal nulomet 4Ω v jedné polaritě a "něco kolem nuly" v polaritě druhé. To už šlo spíše o věštění, než měření.
Dnes na tato měření existuje slušný výběr přístrojů dovolujících odečítat hodnotu impedance smyčky s rozlišením mnohdy pod desítku mΩ, případně rovnou umí zobrazit hodnotu zkratového proudu až do řádu kA.
Ony se nám za ty roky sítě poněkud přitvrdily, musely, protože pažravých spotřebičů přibylo, takže už není mnoho vzdálených konců, kde by nulomet poskytl použitelný údaj.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.