Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so červenec 25 2020, 22:45 Předmět: Bleskozvodova sustava.
Ahojte. Jake nebezpečenstvo prestavuje bleskozvodova sustava na streši kera neni pripojena na zemneni. Zeberme to tak ze bleskozvodova sustava je f perfektnem stavje a zacina zachytavacem jimacem a konci na skusobnej svorke ale dal uz neni nic. Proste neni pripojena. Predsavuje taketo zapojenie nejake nebezpečenstvo?
Mel jsem dratovou antenu asi 30m a pri bource z ni lelaly blesky desitky cm do (volneho prostoru) (to jsem mel 15 let), zadne jiskriste jsem nemel tehdy osazene, ted mam zemnici tyc a otec z El firmy donesl 25mm2 med k zemnici. Vzdy jsem zastaval nazor, ze blesk uderi do nevyssiho mista, ale pak jsem videl video na YT a da se rict, ze blesk uhodi kdekoliv, coz je prekvapive...
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne červenec 26 2020, 9:23 Předmět:
Zajímalo by mě, jaké nebezpečí představuje (sousedova) neuzemněná plechová střecha dílny (asi 100 m2)? Bezprostředně navazuje můj objekt s nevodivou krytinou, ale bez hromosvodu, nejbližší hromosvod je na cca 20 vzdáleném domě.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 26 2020, 10:31 Předmět:
plechová střecha funguje jako kondenzátor a dům pod ním jako dielektrikum . . .
vůbec nemusí být zásah bleskem ale stačí jen statika z mraků a střecha se může nabít nebezpečným nábojem až do napětí potřebnému k průrazu dielektrika (domu) . . .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červenec 26 2020, 12:41 Předmět:
Achab napsal(a):
Nefunkční hromosvod je obecně horší než žádný. Jímače a vodivé části soustavy na budově částečně zvyšují pravděpodobnost zásahu.
Já při dělání anténařiny viděl leccos. Třeba i podobný odpojený jímač ze střechy někdo uzemnil do zásuvky na půdě asi 1,5 mědí stylově s vidlicí na konci
Asi si říkal raději s pojistkou
To už raději nic, než jen polovičatě... nač ten blesk lákat, když ho pak nemám jak odvést mimo...
plechová střecha funguje jako kondenzátor a dům pod ním jako dielektrikum . . .
vůbec nemusí být zásah bleskem ale stačí jen statika z mraků a střecha se může nabít nebezpečným nábojem až do napětí potřebnému k průrazu dielektrika (domu) . . .
Za bouřky obvykle prší, na střechu, a to teče dolů, větší náboj se průběžně do té země zase touto cestou vybíjí.
Z nedávné praxe: dům s poměrně dobře udělanou soustavou jímačů a svodů, idiocií majitele odpojené svodiče od uzemnění (obklady pláště budovy a drenáž okolo pláště budovy, uzemnění kretinům při obkladech překáželo (!)). Necháno v tomto mrdníku, přestože revize ještě zjistila odpory svodů okolo 200 Ohm, což je pro přepětí "v luftu".
Nějakou částečnou dráhu mělo přepětí přes sousední střechu, která byla v pořádku. Pak odpojili propojení okapových žlabů mezi budovami.
Při nedávné bouřce poblíž šoupl blesk, přepětí ze střechy s hromosvody v luftu si našlo cesty k zemi po datových a energetických vodičích.
Vyrubané počítače, EZS, EPS, routery atd.
A to byl poměrně vzdálený úder asi stovky m.
Čili místo dotazů, co nejdřív uvést do pořádku, změřit a pravidelně revidovat.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne červenec 26 2020, 16:46 Předmět:
Zeptám se taky Jak funguje aktivní hromosvod(bleskosvod). Nedávno jsem musel na jedný bytovce snížit anténní stožár, protože při rekonstrukci projektant navrhl vedle stožáru aktivní hromosvod./ né oddálený jímač/ Nic aktivního tam není, je to normálně uzemněný. Údajně to má postupně vybíjet atmosféru, aby nedošlo k přímému velkému zásahu. Ti co to instalovali to aspoň tvrdili.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 26 2020, 16:48 Předmět:
Vesměs souhlasím, dodal bych jen jednu důležitou věc - pokud dojde k primárnímu přeskoku, vzniká ionizovaný vzduch, který má úplně jiné izolační vlastnosti a pak to dál může přeskočit i tam, kam by původně nemělo. A samozřejmě to místo přeskoku je nebezpečné v tom, že tam může dojít k zapálení
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.