Zaslal: po září 29 2008, 23:39 Předmět: Problém se sítovým napětím
Napětí ze zásuvky jsem přivedl do kufříku, kde je deska s plošným spojem, na kterém je transformátor 230/12V. Kuprextit lezí na 4 distančním sloupkách, v mém případě jsou to gumové podložky stáhnuté šroubem. Zem je zapojena na kostru kufru.
Po zapojení do zásuvky jsem vzal zkušební šroubováček a dotkl jsem se šroubku, který je nejblíže ke vstupu fáze do trafa. Doutnavka svítila. To je dost divné, jakto ? Šroubek nemohl přijít do styku s fází. Odebral jsem proto šroubek, a nechal jsem tam jenom gumové podložky. Pokud sáhnu zkušebním šroubovákem na gumovou podložku, šroubovák svítí ?!? ta podložka je nevodivá divný .. multimetr ukazuje +- 100V na podložce vůči zemi ... jak je to možné ? Bojím se na to sáhnout
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út září 30 2008, 6:49 Předmět:
Proměř si nejprve zásuvku na zdi-stejnou zkoušečkou. Jestli jsem to pochopil správně, máš ochranný vodič zásuvky galvanicky spojen s kostrou kufru? Pak bude se zásuvkou něco v nepořádku, pominu-li chybu v připojení flexošňůry.
Místo digitálního přístroje zkus použít ručkový, asi už i víš proč.
A zkus poslat fotografii, moc jsem to z Tvého popisu nepochopil.
No, špatně si to pochopil Zásuvka je v pořádku, přípojka je v pořádku.
Jak jsem již řekl, kuprextit leží na 4 distančních sloupkách, které jsou vyrobeny z pryže (gumové podložky), takže kuprextit je vlastně ve vzduchu, asi 1 cm.
Na obrázku to můžeš vidět v místě, kde je červený kroužek, když měřím aj šroubovákem, který ukazuje fázi, tak po dotknutí pryže se rozsvítí. JE to dost divný, ta guma nemá žádný odpor samozřejmě. v tom místě je i přivedená fáze. Ta pryžová podložka se ani nijak nedotýká měděného spoje. Nechápu však, jak se mi může po dotknutí šroubovákem na tu gumu rozsvítit.... napětí je tam naměřeno okolo 100V
lintik: Taky to nechápu... právě proto sem píšu a opravdu, napětí měřím přes tu gumu .. když měříč dám kousek od gumy, tak nic, pouze, když se jí dotknu ... a ta guma nemá fakt žádnej odpor nebo může mít 20Mohm+ leda
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út září 30 2008, 16:26 Předmět:
Guma je plněna ve výrobě sazemi a proto není moc dobrý izolant. A i kdyby byla, tak má dost velkou dielektrickou konstantu, takže nepatrný proud, který je potřeba pro svit doutnavky se přes ní přenese kapacitně. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: út září 30 2008, 16:30 Předmět:
wh1sp3r napsal(a):
lintik: Taky to nechápu... právě proto sem píšu a opravdu, napětí měřím přes tu gumu .. když měříč dám kousek od gumy, tak nic, pouze, když se jí dotknu ... a ta guma nemá fakt žádnej odpor nebo může mít 20Mohm+ leda
jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřím nečekal jsem nic takového.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: út září 30 2008, 17:08 Předmět:
wh1sp3r napsal(a):
jasin: taky si myslím, že proud bude skutečně hodně malý .. vyzkouším tam zapojit třeba žárovku pro zkoušku, moc tomu nevěřím nečekal jsem nic takového.
žárovku ti to nerozsvítí-to se tam nějak indukuje to napětí- nebo jak psal Jasin -se to tam přenáší kapacitně (ale v každým případě je to nemilé)
Vravel si že ti svietila skúšačka aj pri dotyku na skrutku, že? A bola tá skrutka vtedy spojená s kostrou? Potom nemohla svietiť. Nemáš dobre uzemnenú skriňu. A že ti svieti guma? Pokiaľ je spojená s kostrou a kostra nie je uzemnená, je to možné. Vyskúšaj tam dať dištančku z iného materiálu.
Guma je plněna ve výrobě sazemi a proto není moc dobrý izolant.
viděl jsem už dost gumových kabelů, kde byl nejen vnější plášť ale i izolace jednotlivých žil z gumy...
Izolovalo to docela dobře, pokud to po 40 letech nezpuchří a neopadá, nebo nevyhřeje se nadproudem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 30 2008, 18:47 Předmět:
Je GUMA a GUMA - jsou různá plniva a další přísady, které mění vlastnosti původního skoro 100% izolantu na nepříliš dokonalý vodič. A taky bych se na místě Whispera podíval na samotný kapacitní proud - jestli mu neprochází přímo z těch kontaktních plošek přes DPS do kostry kufru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kontrolní otázky:
-Je v obvodu přívodní šňůry rozdvojka?
-Měřil jsi propojení jednotlivých žil v přívodu?
-nemáš v obvodu náhodou dvoužilovou prodlužku (k sekačce)
-Je trafo s "dělenou kostrou, nebo má vinutí na sobě?
- Víš, že "fázovka" je pouze na hledání fáze a že Ti bude svítit na každým i kupovaným adaptéru do zdi (o spínaných nemluvě).
Některý druhy gum jsou docela vodivý - (odpor v megaohmech), jejich vodivost je i závislá na napětí. Ze stářím se zvyšuje.
"rozdvojky" obracejí na jedné straně polaritu.
Vinutí transformátoru mezi sebou a kostrou tvoří konddenzátor, který přenese síťové napětí na výstup, nebo na kostru. Toto síťové napětí má charakter statické elektřiny a není nebezpečné. způsobuje pouze rušení a rozsvícení doutnavky. Pokud chceš kvalitní trafo, tak si nech vyrobit trafo z vinutím primáru a sekundáru na sobě, ale řekni si o to, aby Ti mezi vinutí dali stínící měděnou fólii (budou vědět oč jde). výstup z ní pečlivě uzemni.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út září 30 2008, 21:08 Předmět:
Znova si přečti můj první příspěvek, kolegové tu v podstatě popsali totéž.
1. nevěř gumě coby izolantu!
2.už vůbec nevěř doutnavce s gigovým odporem v sérii ve fázovce! S tou Ti najdu cokoliv kdekoliv.
3.použij analog
4.neber na lehkou váhu Artabanovy a Ekkarovy názory, chlapi vědí, o čem píšou! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.