PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 16:55    Předmět: Schéma automatiky plyn.kotle ASP 3 Citovat

Zdravím všechny.
Sousedce po 15 letech vypnul plynový kotel H 418 s automatikou ASP 3 do poruchového stavu a tam zůstává,výrobek obojího OPOP Valašské Meziříčí.
Neindikuje plamen a tudíž startuje až do poruchy.Sháním schéma vlastní desky elektroniky a propojení s poruchovými relé,vnější propoje jsou v dokumentaci.Deska obsahuje klasiku-KF520,KT505,zapalování je ještě zapalovací cívkou z motorky.Má i další desku,ale se stejnou závadou.Je to veterán,ale kotel je ještě ve slušném stavu,tak je snaha to zprovoznit.Díky předem za jakoukoliv pomoc,či inspiraci.
M.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milin



Založen: Sep 23, 2005
Příspěvky: 754
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 20:47    Předmět: Citovat

dej sem foto desky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
vrky



Založen: Nov 28, 2004
Příspěvky: 1777
Bydliště: pod Black Mount

PříspěvekZaslal: so listopad 14 2015, 20:50    Předmět: Citovat

Zapálí to aspoň. Jakou to má indikaci plamene? Neznám ten typ, jen se ptám a zkouším co by to mohlo být.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
niko231



Založen: Jun 14, 2005
Příspěvky: 418
Bydliště: Třebíč

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 11:06    Předmět: Citovat

Jen připomínka, není kotel zapojen přes nějakou prodlužku, rozdvojku, takovéto automatiky nehlídají při přehození fáze a nuly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 610

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 12:19    Předmět: Citovat

Byl to nějaký prototyp,r.v. 90,automatika plyn.adaptéru do oceloplech.kotlů OPOP,zapálí,hoří,ale po 5s.vypne do poruchy.Do poslední chvíle jel bez poruchy mnoho let,problém s přehozenou fází to není,on je hlavní problém pochopit propojení instalace v vlastní deskou,vyfotím něco a dodám.On to servisoval pouze výrobce,žádní plynaři v okolí o tom nemají žádné bližší informace,to není něco jako Zapalovací automatiky série S4565/S4575/S4585,sice to má stejnou funkci,ale návrh,provedení a výroba jako samo-domo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9794
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 12:57    Předmět: Citovat

A nemáš v háji ten mosfet KF520? - ten šel do kopru i při blbým pohledu. Ten tranzistor bude mít podle logické úvahy co do činění s detekováním ohně.
Nabitý drát na několik desítek V je vybíjen plamenem. Vzniká proud o velikosti několika uA, a na ten pokles napětí se akorát hodí ten KF. Nějakou vnější "omáčkou" je mu ochráněný hradlo, aby se neprobil - V detektorech VN pro autojeřáby se chránil doutnavkou. Po výměně mu nezapomeň sundat skratovací pérko až před oživením.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 610

PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2015, 13:06    Předmět: Citovat

jo on je hned na začátku od čidla za ochr.odporem 37M ve skle,jsou tam celkem dva,ovládají každý svůj tyristor,nějak je musím změřit a uvidím,hledám náhradu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 610

PříspěvekZaslal: po listopad 16 2015, 16:55    Předmět: Citovat

Zdravím,tak opraveno,KF520 jsou v pořádku,nakonec byla upálená cívka kontroly plamene 230V,relé RP 701 4P,ovšem ji vyměnit je síla,vše je uloženo pod svazkem plochých vodičů,kdysi PNLY.Vyměněny hnědé kondy a elektrolyty.Kotel jede po odborné kontrole autoriz.plynaře,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund