Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: út srpen 14 2007, 18:26 Předmět: JDM programátor a LVP programování 16F628A
edit: vyřešeno
Zdravím,
mám JDM programátor + IC-Prog a programuji v něm 16F628A vždy v režimu LVP. Teď ale 1 procesor, který jsem takto naprogramoval, se nechce znovu přeprogramovat, ikdyž jsem ho předtím několikrát úspěšně přeprogramoval. Procesor není zamčený, data z něho normálně přečtu, v aplikaci funguje. A jiné 16F628A programátorem lze přeprogramovat.
Jaké máte zkušenosti s LVP režimem programování na tomto programátoru?
Co může být příčinou, že ho nelze znovu přepogramovat? _________________ *****
Naposledy upravil Jirka dne so září 22 2007, 23:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út srpen 14 2007, 19:26 Předmět:
ja mam jeden kusok 16f877A ktory funguje v zapojeni ale nejde preprogramovat ani v JDM ani v ziadnom inom programatore, tipujem, ze sa v nom nieco odpalilo
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá srpen 17 2007, 16:00 Předmět:
Tak už mám 2 takové kousky.
A není to programátorem, odejde to v aplikaci.
Vysvětlím:
Zařízení obsahuje na 3 vstupech spínače a na 4 výstupech LED diody (2x přímo - 20mA a 2x spínané přes tranzistory), které se rozsvěcí podle stavu spínačů. Beží to na vnitřní oscilátor 37kHz. Napájení je 4x NiMH baterie, z prostorových důvodů vzdálena 1,5m od zařízení a nabíjecího konektoru baterií.
Problém nastal např. při vytahování konektoru z nabíječky, kdy došlo k velmi krátkému zkratu na konektrou (odhadem 0,0 nic sekundy), a tedy k poklesu napětí baterií a to rozhodilo mikroprocesor do zvláštního stavu, kdy nereagoval na vstupy, LED diody jakoby prosvěcovaly, odběr samotného mikroprocesoru se zvýšil na 200mA a začal topit. Nepomáhá ani WDT, ani PWRT. Pak už nešel přeprogramovat. Pokud ovšem při simulaci trval zkrat na napájení cca 0,5s a déle, tak se tento stav neobjevil, procesor se prostě zresetoval a dále pracoval správně. Při úplném přerušení napájení na jakoukoliv, i velmi krátkou, dobu taky dojde k resetu a k obnovení správné funkce.
A protože zařízení je mobilní a může teoreticky dojít k prodření kabelu a k nahodilému velmi krátkému zkratu, který pojistka nestihne vypnout (jak jsem se přesvědčil), musím tento problém nějak vyřešit, aby se tento stav, kdy procesor nereguje a pálí se, nemohl stát za provozu zařízení. _________________ *****
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 05 2007, 8:45 Předmět:
Ten popis nie je celkom jasný, ale treba si uvedomiť, že ak máš 1,5m kábel na napájanie a na 0,0nic ti zanikne napájanie, tak ten kábel sa chová ako indukčnosť a vyrobí napäťovú špičku, ktorá môže zlikvidovať procesor.
Asi treba riadne ošetriť dlhé vodiče prepäťovými ochranami a odrušovacími členmi. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt září 06 2007, 18:06 Předmět:
Uz to mám vyřešený. Musel jsem doplnit externí reset procesoru. Původně jsem měl jen zapnutý WDT a PWRT, myslel jsem, že to bude stačit při poklesu i výpadku napájení.
Když však napětí nepokleslo až k nule, tak se procesor nezresetoval a dostal se do nějakého nedefinovaného stavu, kdy začal "topit", a potom již nešel přeprogramovat. S tím jsem při návrhu zapojení nepočítal, že k takovémuto stavu může vůbec dojít. Proto jsem taky měl trochu podezření na ten programátor ... _________________ *****
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.