Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 22 2023, 12:39 Předmět: Snubber v napájecím zdroji.
Mám k opravě pulní napáječ s jedním Fet trandem na primáru. Jako ochrana proti špicím byla z Drainu rychlá dioda proti ZD 1N5378B. Ta byla ZD proražená. Před smrtí zjevně hřála, je pod ním zhnědlá DPS. Podle katakogu je 1N5378B na 100V. Nechápu, jak může být zapojená 100V zenera proti drainu s 330V? Dal jsem na místo těchto dvou diod 220p/2kV co se běžně používá ve zdrojích a zatím to jede. Jaké máte zkušenosti s těmito obvody? Bude ten kond stačit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Tím kondíkem FETa časem spolehlivě odpravíš.
Zenerka by tam měla být na 120 až 160V nebo transil. Dioda ani nemusí být rychlá, ale musí mít malý závěrný proud a být na alespoň 800V.
Nebo, pokud je to zdroj do cca 5W, tam dej novou rychlou diodu a místo zenerky paralení kombinaci 220pF a odpor 220k 0,5W.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 22 2023, 17:27 Předmět:
Ty modrý kondy na 2kV dnes dávají k fetům ve zdrojích běžně. Pravda, zdroje v TV Philips s tím taky běžně kapou. Ale tu kombinaci C + R + rychlá dioda jsem taky potkal. Ale stále nechápu proč ZD na 120V když na ní musí být proti zemi 330V? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ta kombinace dioda + zener je zapojena mezi společný bod trafa a fetu a +320VDC. Řeže je to jenom krátkou špičku při vypnutí mosfetu, která se nepřeleje do zátěže. U stanby zdroje to má menší ztráty než RCD ochrana. Ale je to za cenu menší spolehlivosti.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st listopad 22 2023, 18:53 Předmět:
OK!! Jsem přehlédl že ta ZD není do mínusu ale do +U. Teď je to jasný. A ta kombinace RCD je z drainu do + nebo mínusu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
V tom návodu je napsáno vyměnit C1, C8 a pak D6. Já bych ještě vyměnil C14, C19,C22 za nové. D6 bych dal klidně na větší výkon a zapájel nastojato kvůli chlazení. (Když se zvětší ESR nebo klesne kapacita uvedených, tak se zvětšuje ztráta na zenerce D6 až se utaví.)
Ten potlačovač špiček není podle schématu dobře zapojen. Jak je tam 220p a 10R odpor, tak to hlavně zvětšuje spínací ztrátu na MOSFETU.
Lepší by bylo mít tam rychlou diodu v sérii s 10R odporem a místo zenerky kombinaci kondíku cca 470p/500V a odporu cca 100k.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.