Zaslal: čt srpen 22 2013, 7:27 Předmět: Detekce směru toku energie v AC síti
Dobrý den, prosím o radu a nejlépe nějaké schéma na snímač, který by detekoval přetok z mé vlastní malé FVE 1000W do distrubuční sítě čezu.
(nedodávám do sítě pouze načerno pro vlastní spotřebu bez zeleného bonusu, jen pro snížení vlastní spotřeby)
Proud ze sítě měřim snímačem LA 55-P a pomocí malého PLC vyhodnocuji a připojuji buď jeden nebo dva nafázovávací měniče, každý o výkonu 250W nebo když neni odběr ze sítě tak se nepřipojí žádny a nabijejí se bat.
problém je že ten proudoví snímač nerozezná kam teče proud a tím někdy dojde k přetoku do distribuční sítě, což digi hodiny zobrazují rozsvícením trojúhelníčku nad pismenem R - asi jako Reverz a dioda blikající dle mé spotřeby bliká jako když bych el. odebíral ikdyž naopak dodávám a hodiny přičítají. Nehledě na neoprávněnou dodávku el.
Potřebuji nějaké zapojení které na jedné fázi 240V ten nechtěný tok energie přez hodiny ven pozná a sepne třeba malé rele.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: čt srpen 22 2013, 7:42 Předmět:
Tak jednoduše přes to proudový relé/snímač zapoj jen spotřebiče a měnič ještě před něj. Pokud přes snímač poteče 1,1A, máš jistotu, že nemůže dojít k přetoku. Stejně tak druhej stupeň na 2,2A.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2799 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 22 2013, 8:28 Předmět:
Ve střídavé síti se směr toku proudu dá sledovat také.
Je tam trochu problém s fázovým posuvem, ale ten by za normálních okolností neměl být až někde "na hraně"...
Je třeba detekovat průchod napětí nulou. Pak je třeba "počkat" cca 5ms, až se bude napětí pohybovat na maximu a porovnat s okamžitou hodnotou proudu, jestli má stejnou polaritu nebo ne.
Něco "jednoduššího" jsem kdysi pomáhal oživovat, tam bylo jednocestně usměrněné (samozřejmě nefiltrované, omezené podle napájecího napětí IO) napětí přivedeno na hradla, na jeden vstup vzorek napětí, na druhý vzorek z "proudu" (přes měřicí trafo a OZ), ty OZ byly dva, "opačně" připojené na trafo, takže jeden měl na výstupu "impuls" při jedné polaritě proudu, druhý při druhé.
Buď se "sešly jedničky" na jednom hradle nebo na druhém, podle toho se jedno nebo druhé překlápělo.
Ano, něco takového jsem myslel, to proudové trafíčko LA 55-P mám ještě jedno a z něho jdou půlvlny úměrně velké dle protékajícího proudu. Třeba by šlo použít k tomu porovnání s fázovim průběhem napětí, ale neumim si sám vymyslet schéma.
Jinak v PLC mám nastavené sepnutí 1 měniče při 1,2A a vypnutí při 0,2A a druhy měnič o amperu vice ,ale i tak se stane občas přetok jelikož, když spotřebiče vypnou v jeden okamžik, tak je proud třeba 0,6A ale už přetok. Takže by jsem musel být o amperu víše mít minimální proud tak 1A a 2A aby se to nestalo, to znamená menší využití FVE při malém odběru. dále je problém že ten proudový snímač ukazuje přesně jen na zatěž typu žárovka nebo topná spirála, ale na pulzní zdroje,čerpadlo nebo zářivku to ukazuje tak polovinou.
Proto jsem myslel že bude jednoduší a jistější hlídat přetok.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 22 2013, 9:08 Předmět:
Doporučuju Lock a Koš! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt srpen 22 2013, 9:29 Předmět:
Tak snímej fotoodporem tu ledku na elektroměru. jakmile se rozsvítí trojúhelníček s "R" tak PLC odpojí měniče. Je to jednoduché a rychlé. Energetici ti taky nemůžou nic říct, protože do elektroměru nezasahuješ.
O tom všem jsem také už přemýšlel, ale asi by se kluci z čezu divily co to tam je přilepeného a na co to je. Nehledě na to že ze zákona neni dovolena montáž a provoz FVE dělaná svépomocí. Můžou je montovat pouze vybrané a vládou schválené firmy. A neoprávněná dodávka el. je brána stejně jako neoprávněný odběr.
Také mně napadlo koupit starý kotoučkoví elektroměr a dát čidla na ten kotouček kam se točí, problém je že se mně nevejde do rozvodnice.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6122 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt srpen 22 2013, 12:32 Předmět:
antosm napsal(a):
O tom všem jsem také už přemýšlel, ale asi by se kluci z čezu divily co to tam je přilepeného a na co to je...
Mám takový bazmek na elměru už několik let, a ani odečítači, ani revizák, ani technik PRE při plombování po revizi ER neřekli ani popel. Možná to bude tím, že je to profesionálně vypadající výrobek a ne bastl.
antosm napsal(a):
...Nehledě na to že ze zákona neni dovolena montáž a provoz FVE dělaná svépomocí. Můžou je montovat pouze vybrané a vládou schválené firmy....
Účinnost tohoto ustanovení je až od 1.1.2014, tak máš ještě 4 měsíce čas to zlegalizovat.
zapojený obráceně , aby měřil směrem ven do sítě. takže by začal blikat když by byl přetok, nacož by se dal použít jeho impulzní výstup, když blikne tak moje plc by odpojilo měnič.
Problém je že se mně z prodavajicích nepodařilo dostat jestli ta zpětná brzda co uváděj že ten elektroměr má, jestli zastaví jen přičítání kW nebo i přestane blikat výstup. Nevíte někdo jak to funguje?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.