Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 17:48    Předmět: Sinclair klima + chyba H3 Citovat

Klima už má asi 13 let a dva dny se při zapnutí na displeji objevuje chyba H3, což by měla být ochrana kompresoru při přetížení. Potom zmizne a klima najede, kdy včera jela vkuse do večera a dnes jede bez problému zatím taky.

Mohlo by být málo chladiva nebo přidřený kompresor a to nejmenší by byl divný rozběhový kondenzátor, pokud tam nějaký je. Budu na to mít čas až o víkendu, protože nyní se doma vychlazuje má drahá polovička.

Volal jsem třem chlaďařským firmám a všichni se mi vysmáli, že nejdřív po prázdninách. Zkusím připojit měřák spotřeby a možná bude odběr vyšší, ale z toho zase neurčím, jestli je málo chladiva nebo problém s kompresorem.

Oni asi podle množství chladiva dokáží odhadnout problém s kompresorem, že?
Kdybych tušil, že chcípá kompresor, tak bych si koupil novou a nainstaloval sám. Nějaké základní vyvakuování bych snad zvládl a stačí mi metr trubek, takže i přednaplněného chladiva by mělo být dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 16235
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 18:18    Předmět: Citovat

Moc to teoretizuješ, je to jenom klima.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 18:57    Předmět: Citovat

Nechci se dočkat, abych se přehřál a musel za každou cenu všude psát bláboly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 33976
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 19:09    Předmět: Citovat

Obvykle to je úbytek chladiva spojenej se stárnutím a(nebo) úbytkem oleje v kompresoru. V autě mi servis vždycky chladivo kompletně vyvakuuje, zváží zbytek, nastříkne čerstvou dávku oleje a doplní předepsanou váhu chladiva. Domácí klima až na velikost a asi i druh chladiva o moc víc odlišná nebude.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 19:14    Předmět: Citovat

Jenže v autě je při úniku chladiva většinou problém s guferem, které je na hřídeli pro kompresor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 33976
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 19:25    Předmět: Citovat

Viděl jsem bytovou klimu se zapouzdřeným kompresorem, jako mají ledničky, i klimu s kompresorem poháněným motorem a řemenem zvenku - ta byla podstatně výkonnější. Záleží na tom, co si kdo koupil.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 36179
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 19:26    Předmět: Citovat

Na unik chladiva tam je predsa tlakovy spinac, hodilo by to inu chybu.

P.S. Sinclair je preznaceny cinsky Gree.

Chyba H3 sa vyhodnocuje podla odporu na svorke OVC-COMP. Mal by tam byt menej ako 1Ω. Asi tam je pripojena rozpinacia teplotna poistka?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 20:24    Předmět: Citovat

Ano, únik nebo nedostatek chladiva by měla být chyba F0, ale někde píšou, že to neplatí pro zařízení do domácností. Jak to o víkendu rozeberu, tak tu svorku zkusím najít.
Mírně se to přiklání k tomu, že je divný kompresor.
Ta klima najela ročně možná kolem 30-40 dnů a přibližně 8-12 hodin za den, tak by mohla mít najeto cca 3500 hodin. Vůbec netuším, jestli to už je nějaká hranice živostnosti a mám uvažovat o nějakém servisu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 2047

PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 21:01    Předmět: Citovat

DedVseved napsal(a):

Ta klima najela ročně možná kolem 30-40 dnů a přibližně 8-12 hodin za den

Máme v práci také Sinclair, běží u serveru nonstop už deset let. Zatím bez problémů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 6:21    Předmět: Citovat

Vidíš, v práci jsem to konzultoval a tam také vzpomenuli klimu v serverovně. První Toshiba se asi po 12 letech měnila, ale ta jela také nonstop. Nyní je tam asi 9 let LG.

Než jsem vyrazil z domu, tak jsem připojil měřák a na udržovacích 25°C to žere stále cca 440W. Při zapnutí se tentokrát H3 neobjevila.
Díval jsem se na venkovní jednotku a na trubkách je prasklá izolace od UV a začíná se drolit. Kolem 11 hodiny by na to už mělo svítit slunko, tak jestli se ten 25cm kousek trubek nahřeje, tak by se kompresor mohl při zapnutí víc namáhat. Dnes koupím nějakou izolaci na trubky a večer to zaizoluji.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
doktor365



Založen: Jan 28, 2006
Příspěvky: 2047

PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 6:48    Předmět: Citovat

DedVseved napsal(a):
na trubkách je prasklá izolace od UV a začíná se drolit.

No ta bílé co se standartně dává se časem rozpadne. Já ještě omotám trubky hliníkovou páskou ,přes tu izolaci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DedVseved



Založen: Jul 01, 2019
Příspěvky: 876

PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 13:22    Předmět: Citovat

Je to ta bílá izolace, co se rozpadá. Koupil jsem nějakou synteticko-kaučukovou izolaci na trubky a dle tvé rady jsem přibral i tu hliníkovou pásku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tal



Založen: Feb 11, 2005
Příspěvky: 112

PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 16:50    Předmět: Citovat

Pokud normálně chladí jako před roky tak chladivo je ok ,opadané trubky nemají vliv ,kompresor to co píšeš je skoro jako nový,má tepelnou ochranu pokud je přetížen nebo jiná závada bude se odpojovat ,pokud běží celý den tak je ok ,tak už jen ten start to znamená kondenzátor nebo rozběhové relé u některých klim je zapojeno obojí ,ještě to muže ovlivit pokles napětí vlivem nějakého vadného spoje a nebo vadný zdroj pro napájení elektroniky .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO
Doporučuje se dohled moderátorů


Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 19913
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 21:51    Předmět: Citovat

Nazdar radilové , co znamená název invertor ? U nové sestavy je chladiva na 20m . I na část chladiva běží a nemáte ponětí . A další kravina . Je vidět , že netušíte . Je i MINIMÁLNÍ délka trubek ..............
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2788
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: pá červenec 04 2025, 16:47    Předmět: Citovat

Na část chladiva chladí, ale netopí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.